设为首页收藏本站
搜索
查看: 6383|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

谈谈制冷剂加多了对系统的影响

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-29 17:31:55 |只看该作者 |倒序浏览
谈谈制冷剂加多了对系统的影响
+ `7 S% v' p) ]$ h( V( s, r制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-7-29 17:32:02 |只看该作者
感谢楼主的经验之谈。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-7-29 17:32:05 |只看该作者
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-7-29 17:32:12 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压
/ ^( P" o  S- t- X4 X* Q. t- l( n! S4 G5 |
原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高
% x: i5 b: n- y; D
* r8 {5 T; F/ E  h0 ^# g% c2 压缩机回液  在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机
- R; x( d- o; z4 N  W8 A7 M+ J
* j. @) j  Y6 i0 }' ~3蒸发压力上升  冷间降温慢或温度达不到工艺要求
; P+ R9 }8 H3 z- J' O5 C' c* B4 ~6 [, V4 D, p
4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电+ W1 V7 c4 N5 L& l. o$ W
& C4 @1 S" C5 c$ o
5浪费资源 污染环境
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-7-29 17:32:15 |只看该作者
冷媒多了一般会跳高压 : I& \  v2 @: ^, _- D$ v; M
) a; w5 {' n4 h4 _$ D
……苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

19

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
7
积分
19
精华
0
主题
0
帖子
6
6#
发表于 2009-12-31 09:13:18 |只看该作者
会暴炸的!记得刚开始摸索复叠制冷时,由于不了解R13的特性,导致加液过多,接果冷凝蒸发器被炸了(等发现电流超标时已来不及了).
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

145

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
72
积分
145
精华
0
主题
3
帖子
56
7#
发表于 2010-1-8 23:23:04 |只看该作者
呵呵,学习了啊
回复

使用道具 举报

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
8#
发表于 2010-2-6 15:14:38 |只看该作者
学习..
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:04 , Processed in 0.096286 second(s), 22 queries .