关于机组低压侧压力低、制冷量不足的一个问题
4 f; G7 \: q/ f现在我遇到一台半封螺杆机组 出现了低压侧压力低,制冷量不足的问题
6 }9 g3 G0 R1 l( C
. k8 f! Y9 M! K0 }% p; G) n, b我们同一型号的机组做了3台,在调试的时候有一台机组直接就低压保护,开不了机。调大热力膨胀阀后依旧没有反应,当时就更换了一个热力膨胀阀再开机的时候低压3.3公斤,阀后温度-4度,吸气管温度6度,排气压力15。2公斤,温度60度左右。但是制冷量只有80%左右。油位正常,机组功率达到额定功率了。8 a- e) @+ H, U3 s4 K
后来我们重新换了一个压缩机,居然又是低压保护开不了机。满载后2分钟就保护了。高压12公斤左右,低压一直下降到保护(2公斤) 供液管路拆下来看了没有堵塞,机组前后弄了1周了 我也无能为力了 放在哪里 周一再重新开机看看
P( l# z: a" D5 w 不知道哪位前辈可以帮我看看是什么问题不 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
关注楼主的问题!% t# \7 C8 J' o8 D
5 G' P& o6 }* |& I# w3 q% h我想问一下,你说的系统,是什么工况?
" R5 v5 ^! {4 u' A
$ K" c3 k7 B4 C% ^& B/ Y5 C/ B是水冷冷水工况吗?3 G3 ?) |' t9 y7 K
& O" [- }5 F7 `& Q+ y另外,我想知道你用的压缩机是什么型号?蒸发器是否为干式?两器换热面积多少?膨胀阀的型号? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
同一型号的机组做了3台
3 t( s; h# w* i4 A/ D
1 P" v$ c3 z" ~6 W如果另外2台没有问题,暂时排除设计及选型问题8 c" a$ g9 \$ ~; n+ n# M; ~
考虑一下蒸发器:是否堵塞;蒸发器内水流短路;( d8 q. @. z% y! ^6 t6 t
膨胀阀你是换的阀芯吗?检查一下是否阀芯脏了;4 {4 G9 Y8 j1 h* j2 j
满载后高压12公斤?冷却水温度多少?缺氟?$ V$ X) }5 P8 i: d
是 22冷媒吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
可能原因:管路脏堵,检查方式手摸液管路,是否冰凉?堵则冰冷;
: M5 F. ]: `& d: _4 d0 ]7 l+ u另一原因:系统缺氟,检查方式比较冷凝温度和冷凝器出水温度,一般的设计温差是5度左右,少于3.5说明缺氟; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
非常感谢大家的关注 我做的机器是22的冷媒 结果一段时间的折腾 问题找到了 是压缩机里面冷冻油多了 把油放了 一些出来就好了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
整个系统在有问题的时候根本不能 正常运行 所以不能在温度上看出什么大问题 我经过两次放油才解决问题
; C# S2 \3 L5 a6 O( h0 G# Q我现在已经不做技术了 在一家美资公司做商务机组销售 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
我遇到同样的问题,温度拉不下,而且机头结霜严重,能耗大。 |
|
|
|
|
|
|
|
|