设为首页收藏本站
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 算算看看
打印 上一主题 下一主题

请高手帮忙分析一下考试试题!

[复制链接]

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
16#
发表于 2009-7-30 17:08:10 |只看该作者
决定热泵和制冷系统COP的最关键参数在于冷源和热源的温差 也即蒸发温度和冷凝温度的温差! k7 A) D& a& R
这个机组当然可以做出来
) q% d# u3 O: e# q! C" ^但是用在什么地方?
% U6 w7 J) H- Z, h' j. m蒸发温度20度, J! z, m8 i; I+ X; P3 v! _8 ^  p
能制冷么?7 e: A/ y: @, E1 G
R22的理论计算表明
5 H+ v8 X* k; B$ N) y蒸发温度每降低一度COP降低3%
' b* ?) K# n( B0 p: Y蒸发温度5度时他的COP过不了3
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
17#
发表于 2009-7-30 17:08:13 |只看该作者
制冷系统优化QQ群:60013972,欢迎大家移步深入研讨!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
18#
发表于 2009-7-30 17:08:22 |只看该作者
只是试验吧?实用恐怕不好使的。蒸发温度有点高哦!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
19#
发表于 2009-7-30 17:08:24 |只看该作者
这个空调是根据国家标准的,你就要考虑机组的环境了,你以宁夏和珠海的环境比就好多了。这个机组这能在某个特定的环境下达到较高的制冷效果而搭不到最高的制冷效果。
8 ?4 V4 T, }1 p  你根据逆卡诺循环的制冷性能系数与实际运行时候的制冷性能系数的对比,发现机组的运行参数是可能的,但是如何否定他所吹嘘的效率最高,我不知道如何下手,还有后面的国标如何用到这里? 你查一下资料看看。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-4-29 00:15 , Processed in 0.099170 second(s), 21 queries .

回顶部