COP达到5,真是了不起;水冷机都很难做到这个能效比;0 k5 x: A3 g, K  n) T' ^0 b
实际的机器冷凝温度一般为50度,蒸发温度不会高于15度;% V4 {# Z1 k  p
问题很大呀!
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-7-30 17:08:10 |显示全部楼层
决定热泵和制冷系统COP的最关键参数在于冷源和热源的温差 也即蒸发温度和冷凝温度的温差
, s9 D: t' S  @: P0 v' q这个机组当然可以做出来
4 L5 n  U& s0 w8 b% Q% c: c- i2 B但是用在什么地方?
2 e5 V9 j. l' s! I& g4 k. Q蒸发温度20度3 }. n( D6 |# b+ J
能制冷么?; c' i: F4 J4 f6 Q" W
R22的理论计算表明
8 Q0 C; s# S  |蒸发温度每降低一度COP降低3%; D" a* I# k1 D/ l; S5 `+ r
蒸发温度5度时他的COP过不了3