冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:
, |0 h0 L0 {' P! w0 P& v水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量 o& Q; l+ M* A# N, f* J
比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡/ j; [7 T& P* n! R) a
当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)
1 ^: j. G/ d. J0 k4 G所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。 |
|