- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:
: L, b* ]# g) \水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量2 n: P% Q& U" _ I5 H" m: u
比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡
, p$ U: k8 x8 ?, N3 r. g( a! J; Q当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)* }. C& b" T1 U
所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。 |
|