1立方的小试验空间降低温到-40度的制冷方式
0 U: k# V1 e  M* a0 a; p如题,降温到-40度,用什么制冷方式好?单级还是复叠式,我指氟系统。
, ^0 O$ L; B# N) V& b- T
% b; L* r( o- ~% n* z2 o请大家讨论下

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
2#
发表于 2009-7-31 15:52:06 |只看该作者
用单级也可以达到,不过压缩机功率要5匹,用502冷媒,从室温到负15度有十多分钟就可以,要达到-40度就要一个钟。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-7-31 15:52:08 |只看该作者
如果是用R22制冷剂的话,也可以采用单机双级压缩呀,用活塞压缩机吧
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
4#
发表于 2009-7-31 15:52:10 |只看该作者
降温速率,其实关键取决于机组制冷量的大小,以及压缩机是否可以可靠运行。单机压缩好像有难度,没见过什么压缩机的最低蒸发温度可以低于-40度的。活塞机好像可以?可以查一下。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
5#
发表于 2009-7-31 15:52:20 |只看该作者
这样的话压缩机需要喷液冷却吧。。。。。。。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
6#
发表于 2009-7-31 15:52:27 |只看该作者
想都不用想,单机双级是最好的选择!!!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
7#
发表于 2009-7-31 15:52:28 |只看该作者
泰康TAG2522Z