家用空调能不能采用可燃制冷剂?

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 15:54:51 |只看该作者 |倒序浏览
家用空调能不能采用可燃制冷剂?
2 N2 S& _' x& N# d  T. R
* N* }) m  E, r* f# B同上

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-7-31 15:55:06 |只看该作者
根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-7-31 15:55:07 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-7-31 15:55:10 |只看该作者
引用:5 D& @( M; G$ |
以下是引用linac在2006-02-17 22:46:56.0发表的内容:
% ?% b3 y  g6 O1 f( j& T根据ashrae的标准,充注量小于一定数值时,可以用。你是否可以找到相关条文?8 K' D" a1 W7 o) c; b9 u7 w! C
% u" C2 c0 H0 @- o
ASHRAE基本不管家用空调机组(指制冷剂注入量≤10kg的系统),关于制冷系统安全的标准ASHRAE 15规定,不允许使用可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
5#
发表于 2009-7-31 15:55:11 |只看该作者
引用:, S+ c6 a) r9 R+ J+ v# _& v
以下是引用zwxdh在2006-02-17 11:18:47.0发表的内容:: H; |1 o% Q0 x( O& d9 k
应该可以吧,这里不是有篇文章吗?
0 I7 p( K! x6 h" d* y' zhttp://www.china-ea.com/news/shownews.asp?nid=19631这篇文章好奇怪,不知为何不提及中国有关标准对此的规定。
& ~/ F. }8 X  @9 q& N7 p
* j4 W0 n/ r' ^1 K2 Z" T9 \按中国相关标准规定,目前不允许在家用空调系统中使用可燃制冷剂。主要指采用直接膨胀房间的机组,例如房间空调器、单元式空调机等,间接系统,例如,冷水机组在满足一些附加安全要求后,允许使用A2类可燃制冷剂。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-7-31 15:55:19 |只看该作者
主要是和充注量还有居住房间的面积有关(浓度),相信会在小型的设备中推广.关键问题在于产品的结构安全设计以及相关的生产、维护安全规范需要配套,详细要求见IEC 60335-2-40:2005。在中国,预计在2008-2012年才有机会实施相关规定,即最快两年后才允许在房间空调器中使用可燃制冷剂。  @  c. s6 ~9 C- ~/ I
- @! Z& h8 ?5 D+ _+ S* D' h% g
在使用专用机房的间接系统,例如,冷水机组,是可以使用A2类可燃制冷剂(丙烷属于危险性更大的A3类)的,但是,需要增加一系列安全措施,详见GB 9237-2001。
  k/ P. \' ?$ r! D: g  Y2 R/ p- v$ l. E1 y( `9 e
问题在于,哪个厂家有兴趣冒这样的风险?哪个用户愿意试一下?小心邻居有意见。技术措施和规范的符合性不是问题,如果谁愿意搞一项国内首创,这是好机会。