地源热泵问题?

[复制链接]

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 15:47:39 |只看该作者 |正序浏览
地源热泵问题?
" ~" X4 ~$ @1 H2 U4 c地源热泵的地埋管一般与土壤传热系数是怎么计算?是通过厂家获得?还是??

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-1 15:47:59 |只看该作者
地源侧水泵扬程
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
6#
发表于 2009-8-1 15:47:58 |只看该作者
地埋管和土壤的换热是典型的非稳态导热和对流换热的耦合问题,十分复杂,简单计算是不可能的。
7 T; \3 e) b! o7 I. I. m三个重要参数需要确定  X0 ~  G# U+ K/ G9 Y3 `
土壤的初始温度$ e; i, F! q6 ]0 c
土壤的导热系数$ O5 A* ~' W* S" |* s
土壤的热扩散率, l- K% `" j3 M5 D
小型系统基本估算就可以,大型系统须详细测试三个参数,否则会增加不必要的钻孔投资或钻孔数不够。
. G9 {) W  m* L2 N0 N7 r测导热系数是典型的传热反问题,一般采用无限长线热源模型计算。
+ N7 V+ P6 }/ A  [9 O/ v4 J" V. q. S5 [: h8 `6 Q& `
三个基本参数确定以后,而后输入钻孔数和钻孔的几何尺寸,建立模型计算出地埋管出水温度,可以自己编程序采用数值计算,也可采用国外的软件GS2000,EED,TRANSYS,GEOPRO等等。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
5#
发表于 2009-8-1 15:47:57 |只看该作者
学习中,目前有很多都在考虑用这一块,节能显著
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-1 15:47:53 |只看该作者
按照经验数据设计打井数目,然后通过实地测试,确定用井数目。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-8-1 15:47:52 |只看该作者
现在都是估算值   有经验就可以搞定了
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-1 15:47:50 |只看该作者
现在基本上是一种经验估值,以北方和南方分区域及分地质结构来算,最稳妥的方式是做换热测试。