膨胀阀的的调整和压力表的关系

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 11:20:59 |只看该作者 |倒序浏览
膨胀阀的的调整和压力表的关系
. B3 y$ w2 ?. k9 K! G, v+ }一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
2#
发表于 2009-8-3 11:21:00 |只看该作者
操作调整过程是对的,但可能一时把膨胀阀调得过小了点。