设为首页收藏本站
搜索
查看: 7520|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰

[复制链接]

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
1#
发表于 2009-8-3 11:21:34 |显示全部楼层
疑问:出水温度比进水温度还高???什么类型的蒸发器?干式蒸发器外表面无保温处结霜?直接与外表面接触的是R22还是水?怎么感觉不像干式蒸发器?这么低的蒸发温度,水早冻上了吧?至少也是部分冻结?
. d. @2 a% ]- @% d% ^4 p可能的原因:9 D7 W; J  R9 z3 Y) _: o
蒸发器传热效果变差,制冷剂在蒸发器里蒸发很少,大部分液体都跑气分里闪发了?从而导致吸气压力越来越低?由于压缩机进液了,导致机头都结霜了。  T5 s9 T( G% i) O7 t/ r
; V1 V: M; `" W. @2 [
基本可排除系统堵和冷凝压力低导致结霜的可能。从机头结霜的严重程度来看,似乎不大可能缺氟。# _6 W: c; w6 g' B
# |8 e4 @  m4 |& g9 q& \
建议再仔细检查一下蒸发器的水流量(怀疑是里面的流道部分已冻结)、进出水温差,若都正常的话,也可试着充点氟,看有无改善?3 K5 L: K/ r4 K9 E" U/ V$ G
5 m4 |! s; A! \% H# _3 M/ e
只要你的故障现象描述的准确而详尽,我觉得这肯定不是什么疑难杂症。期待你的进一步反馈。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-3 11:21:36 |显示全部楼层
同意六楼的说法,
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-3 11:21:48 |显示全部楼层
个人观点,仅供参考!
: U3 T; n0 L; ^1 ]/ `+ ^这一段时间很忙,一直没有参与讨论!
2 V4 }  X+ Y: ~. d实际上我建议最好在蒸发器侧安装一个流量传感器,这样就可以避免这种情况的。如果蒸发器由于低于0度,结冰胀坏了那就惨了!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-4 10:02:20 |显示全部楼层
压马达线圈?是啥?" h- K2 R$ C- i% I% |+ D" p
是指定子线圈么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 06:06 , Processed in 0.121544 second(s), 22 queries .