设为首页收藏本站
搜索
查看: 7525|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

活塞式冷水机组压缩机为什么会结冰

[复制链接]

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
1#
发表于 2009-8-3 11:21:35 |显示全部楼层
版主对问题分析得十分细致,先学习了。2 T9 K) I* W8 Q, D3 d! l7 x/ ~0 ~+ ^; [
其实问题我已经解决了,但想不明白。希望版组可以解释,先谢谢了!" ~) i$ H" t6 J5 `0 q4 v
此工业冷水机为开利王牌活塞式机组30HK系列。1 _& d: {# y: I7 A! `* [
蒸发器当然是干式的,电磁阀和热力膨胀阀控制进液,没有气分。% x' ~0 C" }' J' _7 V. y
如果是满液的蒸发器管束应该早就冻裂了。" e7 k; u8 l2 \3 e+ b/ ]
问题出现在蒸发器水流量不足,工业用水在水温逐渐升高到超过冷凝器进出水温度时出现上面的情况。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-3 11:22:09 |显示全部楼层
同意六楼所说
回复