关于空调室内机滴水的问题。4 H6 C& M7 V4 z) k. m* H2 u9 }

5 X: R2 Z, \4 Z8 l8 F" h8 h最近我公司买了两台分体空调,可是用了不多久i空调室内机就开始滴水,有的同事说是空调制冷好所以滴水,但我觉得不对,但不明白原因,希望各位大虾赐教。

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
2#
发表于 2009-8-3 15:28:38 |显示全部楼层
昨天刚处理完一个分体式空调室内机滴水的问题,机子制冷正常,就是感觉没有原来出风凉了,而且室内机滴水严重。
, W6 y+ n- R  u首先用表测了吸气压力,用钳型表测了电流,确定机子不是缺氟造成制冷效果差,于是怀疑蒸发器脏了,因为从使用环境看(为一锅炉房控制室用空调),漏水估计是水管脱漏,看了看机子,就将蒸发器拆了,结果发现,整个蒸发器后面几乎脏堵的没有一点缝隙,全部是煤泥,就将蒸发器用刷子刷干净,完了用空压气吹扫干净,漏水的原因在打开后发现排水管接口没有问题,是蒸发器和接水盘之间有个缝,风机在送风时将水吹出来了,于是找东西将缝堵上,将接水盘内的脏东西清干净。完后就将蒸发器装好,调整接水盘的坡度,尽量使水能顺利排除。再开机,漏水问题解决了,制冷效果比原来好多了。