设为首页收藏本站
搜索
查看: 3325|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

并联压缩机,配置热力膨胀阀的问题

[复制链接]

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-3 17:22:28 |只看该作者 |倒序浏览
现准备使用两台20RT的涡旋压缩作一并联系冷水机组,那么配几个热力膨胀阀好呢?
4 \# ~6 P7 w( B& R* A6 h# X, g% M) [, N" i
1、配一个40RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机卸载,那么,膨胀阀和换热器都显得很大;; S$ d. n7 v9 c* q
2、配两个20RT的热力膨胀阀时,如果其中一台压缩机故障,情况和上面的情况一样;
: F5 g+ E8 `0 U7 }3、配两个20RT的热力膨胀阀时,热力膨胀阀在出厂前过热度是设定好的,一般是不允许自已调整,那么两个膨胀阀同时在调节,一直是一个动态的平衡,恐怕系统不会太稳定。3 g3 A; a: ]: X) d- }& n
' ]0 U* W8 l1 T* h; s. ]

5 a0 d1 W' ]5 k& E! A* O! S大家有什么好的建议和经验?指给出指点,谢谢

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
2#
发表于 2009-8-3 17:22:32 |只看该作者
疯子版主在做实验呀。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-3 17:22:33 |只看该作者
很简单的问题,安装一个电子膨胀阀就可以了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
4#
发表于 2009-8-3 17:22:33 |只看该作者
找一块控制双机并联的板子8 E1 }2 |0 o8 x+ Z6 F- F% O
里面有控制电子膨胀阀的程序; f. m) ^$ A* D, q* G& e
再找一个电子膨胀阀
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-3 17:22:36 |只看该作者
电子膨胀阀我考虑了
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
6#
发表于 2009-8-3 17:22:37 |只看该作者
能否配两个膨胀阀,其中一个在压缩机卸载的时候用电磁通断阀断掉。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-8-3 17:22:40 |只看该作者
开利30RA120机组问题相同
$ T, Y$ I! {! w& U( f20RA120机组每个系统由二个压缩机并联用,用一个alco膨胀阀节流,现在问题总是单机启动时机组运行正常,双压机启动时低压过低,加冷媒后,高压又高,如果水温超过20度又报高压。可是膨胀阀的问题。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
8#
发表于 2009-8-3 17:22:41 |只看该作者
最好做成双系统的,双压机并联出现回油不均匀损坏压机现象,我碰到过,节约的成本远低于换压机的费用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-3 03:49 , Processed in 0.097094 second(s), 22 queries .