发表于 2009-8-3 17:24:13 |只看该作者 |倒序浏览
进水温度比出水温度低有谁碰到过0 I9 L* S+ x' ~. [% V
一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-8-3 17:24:21 |只看该作者
也或者是节流装置有堵,造成低压过低。导致制冷效果不好,和回气管结霜。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-3 17:24:23 |只看该作者
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好了
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-3 17:24:23 |只看该作者
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好,支持该观点
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
5#
发表于 2009-8-3 17:24:25 |只看该作者
想不通,能否仔细解释一下?1KG压力会有这种情况?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-3 17:24:27 |只看该作者
进水温度比出水温度低有谁碰到过: c; {& d1 F! }$ v( T0 E& c( \' R* N
一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
7#
发表于 2009-8-3 17:24:28 |只看该作者
回气管结霜表明循环水量不够。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-3 17:24:32 |只看该作者
回复 6# 的帖子
+ h( G  a6 ]* C* M机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-3 17:24:36 |只看该作者
两种情况:1.温度测温探头装错位了。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-3 17:24:38 |只看该作者
支持12楼的观点学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
11#
发表于 2009-8-3 17:24:42 |只看该作者
主要是冷水循环量不够,造成蒸发温度过低回霜快,换热效率下降。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
12#
发表于 2009-8-3 17:24:43 |只看该作者
水压底.水压底.水压底.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
13#
发表于 2009-8-3 17:24:45 |只看该作者
呵,原来是这么多原因有可能发生的,学习当中
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:24:49 |只看该作者
觉得一头雾水啊
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:24:52 |只看该作者
回复 17# 的帖子
) t, U  q) P  B) O$ U我是以多开一台水泵,水压升到5KG以上时才解决问题,而且现在水泵已到厂里修复,现在正常使用,这位大师又有什么高见?