进水温度比出水温度低有谁碰到过
9 w, {% {  U7 ?, M3 p, f一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下

4

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
31
积分
58
精华
0
主题
4
帖子
18
17#
发表于 2009-8-5 21:23:32 |只看该作者
不是很清楚
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
16#
发表于 2009-8-3 17:24:54 |只看该作者
应该是水泵系统空气多而且表针看到的是空气压力
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:24:52 |只看该作者
回复 17# 的帖子' G, b4 ?/ o. s4 \( r& W
我是以多开一台水泵,水压升到5KG以上时才解决问题,而且现在水泵已到厂里修复,现在正常使用,这位大师又有什么高见?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:24:49 |只看该作者
觉得一头雾水啊
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
13#
发表于 2009-8-3 17:24:45 |只看该作者
呵,原来是这么多原因有可能发生的,学习当中
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
12#
发表于 2009-8-3 17:24:43 |只看该作者
水压底.水压底.水压底.
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
11#
发表于 2009-8-3 17:24:42 |只看该作者
主要是冷水循环量不够,造成蒸发温度过低回霜快,换热效率下降。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-3 17:24:38 |只看该作者
支持12楼的观点学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-3 17:24:36 |只看该作者
两种情况:1.温度测温探头装错位了。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-3 17:24:32 |只看该作者
回复 6# 的帖子: {% G  Y$ ?) k5 R
机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
7#
发表于 2009-8-3 17:24:28 |只看该作者
回气管结霜表明循环水量不够。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-3 17:24:27 |只看该作者
进水温度比出水温度低有谁碰到过" r) D+ H8 \4 T/ [' Z
一台风冷热泵机,制冷状态下,水系统压力4kg多,运行一段时间回气管结霜,进水15度,出水却在20度,请大家帮忙分析一下
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
5#
发表于 2009-8-3 17:24:25 |只看该作者
想不通,能否仔细解释一下?1KG压力会有这种情况?
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
4#
发表于 2009-8-3 17:24:23 |只看该作者
水处理是做过没多久的,问题已查出水系统的两台水泵的其中一台效率低,可能是绕组有损坏,更换一台水压升至5KG就好,支持该观点
回复

使用道具 举报