满液式主机,采用什么样的停机方式较好?
$ X' Z& ~8 J7 M. n$ w" C满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
& g/ T- l6 P6 K& g
* P1 u& S- A# \2 F% n是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-5 09:07:58 |只看该作者
汉钟压机的样本上说:手动停机采用100%-75%-50%-25%或者直接卸载至25%后再停止运转,卸载电磁阀应持续通电30-60秒以上。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-8-5 09:07:58 |只看该作者
满液式水冷空调主机,压缩机是汉钟的半封闭螺杆机,逐级加载起动。问题是采用什么样的停机方式较好?
, N  T' v! r9 i1 x  B, l是直接停机?还是先逐步卸载,然后再停机?当然是直接卸到25%负载,然后延时一段时间(20~30秒这个时间根据压缩机不同,有所不同)后关压缩机(断电).具体可以询问汉钟技术支持噢
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-5 09:07:56 |只看该作者
一般都要卸载以后再停机。