可能是因为部分卸载后滑阀为运行到位造成部分高压气体反复被压缩从而导致排温升高。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-5 09:08:55 |显示全部楼层
半毕螺杆机油路有俩条,一条加卸载,一条喷转子润滑轴承,你的情况可能是卸载时候油压不足引起转子降温不良,摩擦过大引起,你可以调节角阀,检查清洗油滤网,应该可以解决!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-5 09:09:00 |显示全部楼层
这个是合理的,压缩机的排气温度是吸气状态,内压比,排气压力确定的。* ?9 d6 t/ S' f; u, v
螺杆机的MAP图上显示,部分负荷更容易使排气温度走到极限,导致部分负荷的MAP图小。3 ^* ~" W; }  }# q$ Y9 A
可能原因是经压缩机压缩之后,压力其实不高,在排出时,气体被反压缩了,导致排气温度迅速增高。