毛细管2种安装方法,绝热毛细管和非绝热毛细管,您所说的是典型的非绝热毛细管的安装方法,即毛细管和回气管形成逆流的毛细管回气热交换器,capillary tube-suction line heat exchanger (CL-SLHX)。. r2 ]. Y1 @& z  T) F: a5 C
一般来说,毛细管内制冷剂的温度高于回气管内制冷剂温度,因此对于毛细管回气热交换器,毛细管内的制冷剂向回气管内的制冷剂散热,小型制冷系统很常用。有以下几个特点:
% @( G' L2 L3 x6 m! X1、制冷剂在非绝热毛细管先闪发(毛细管的进口绝热段),而后由于向吸气管散热而再次冷凝,有可能全部冷凝成液体甚至过冷(换热段,也就是你说的总长70%),而后再闪发(毛细管的出口绝热段)。因此降低了毛细管节流后(蒸发器入口)的制冷剂干度,从P-h图就可看出,单位质量制冷量增加。2 U4 a0 ?  N! q6 o
2、使回气过热,防止吸气管结露和液击。