求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?

[复制链接]

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
1#
发表于 2009-8-5 09:34:44 |显示全部楼层
1.5:2呀,我是0.5呀!我何去何从?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-5 09:34:45 |显示全部楼层
同意三楼的说法,因为调节每一层的好调节,调每个风机盘管不好调啊
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-5 09:34:56 |显示全部楼层
主机的水阻有多少?水泵的扬程在30米至35米之间。
9 z0 W  w; V% m" w有条件的话,立管和每层支路都采用同程比较好。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-8-5 09:34:59 |显示全部楼层
立管尽量同程,便于大环路之间的平衡,该系统如果采用立管同程的话,循环水泵的扬程应该在25米水柱左右.