这几个问题也请注意+ V( ?! g1 K& t8 Y
你所说的:‘吸气压力比标准的低(标准为2.7公斤压力的,现只有2公斤压力)’,R22的饱和压力与温度的对应值2.7公斤(表压)/-9度,2.0公斤(表压)/-15度;其中你现在盐水出水温度-13度与2.0公斤表压相对应(扣除温差)是正确的,问题并没有出在这里。你所说标准压力2.7公斤表压对应水温应是是-8到9度。您需要多高温度?如现在出水温度偏低最大制冷量肯定是要受到影响的。也可能说明你的(盐水传递给其他需要冷量)负载不足促使吸气压力偏低啊。既然出水温度偏低那制冷量理应也就不存在偏低问题。如需要出水温度升高要调节膨胀阀与能量调节装置,也可以调整冷凝水进水流量、压力、温度,提高负载流量。负载流量上去了,制冷量不也就上去了吗?所以除了以上各位所说的还应注意:
3 d3 Z; |  r6 x4 ?1.回气压力低、制冷量不足与冷凝温度、出水的流速、流量及水压与热交换量、热交换效果、负载轻重、负载性质等息息相关互相牵扯很重要,请检查是否足够或匹配?6 ]. N+ v% j1 O
2.回气温度怎么比水温高?——这个问题不太好解释,a.蒸发器末端或回气管保温措施怎样、回气管热(冷)损失是否太大?有回热(冷)或过冷(热)装置吗?你的吸气压力既然与R22蒸发温度、盐水出水温度相对应,吸气温度测量方法应绝热测量。方法是否有问题?应正确测量一下蒸发始端压力、回气压力、回气温度。
2 [2 C) g$ H3 x: r5 B7 h3.回气压力低——这也是热交换程度不够的现象,回气管或蒸发器管件配置是有否大进小出情况;蒸发器表面有否结垢等影响热交换的地方。(以上两个问题解决了这个问题也就不存在了)