制冷系统制冷剂注量的计算

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
1#
发表于 2009-8-6 15:04:34 |显示全部楼层
楼上的数据只能计算制冷剂的最小充量为(极限值),油分的容积多大?有没有设贮液器?如果是标准产品,厂家的资料有都有充注量,自己找,找不到再问请问各位网友,我想,我们还是找点真正懂的人来讨论问题吧。如果是不懂的话,只会浪费感情,耽误时间。请高手讲解,求教!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-8-6 15:04:52 |显示全部楼层
楼上的应该没有做过工程,此类问题也值得头痛??大型系统的制冷剂充注量只需粗略计算甚至估计即可。 你这种思想只适用于做安装的人员  _: C1 S* M+ U- @  d
楼主想问的是设计性的问题、 任何一台机器、在经过设计人员头脑时,都会有一个由具体计算出来的数量、就来中央空调冷水机组来说,一般的机组在铭牌上都会有注明充入量的!9 G4 [% ?+ _+ o7 B) E. t  C4 }
在现如今的VRV、ECO系统中、制冷剂的充入量更为严格
: q3 x2 b, L/ G" W3 |
) k5 E0 U5 i  C, {9 h一般情况下、先定下工况、再查工况下制冷剂的物理性质、各个容器在工况下的制冷剂占有率、制冷管道充入量、9 T7 ~. q$ F' b$ }3 L: U

0 [7 p# q# R2 r; v最后你就会得到一个理论充入量