开利螺杆机开机时低压保护动作
$ Z$ g, v, o2 b* J4 F- f( B请教各位大虾:) p( W3 \* g( I9 n
开利螺杆机组.开机时低压保护动作,出现30秒时间的0压力,由于低压保护开关泄露更换后,开机时低压保护停机.短接保护后机组运行高压为9KG,低压为2.8KG.(制冷剂为134A 风冷冷却 水冷循环 电动膨胀阀控制}
6 |3 A$ Q  _: j. J! g8 t5 j& R. C" r1 J- |0 Z
请问低压保护开关设定为多少,电磁阀打开后延时多久压缩机起动.

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-7 09:34:30 |只看该作者
首先泄露后你是否回充134A,其次低压2.8应该没有问题,如果低压报警有可能使你的负荷小或者冷却水流量的问题。
0 `  @+ k6 E8 j6 n7 i1 ]你可以在开机的时候适当调小运行电流试试。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-7 09:34:31 |只看该作者
泄漏后按机组要求充注了制冷剂,运行时低压不报警,只在起动时出现低压报警.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-8-7 09:34:32 |只看该作者
134A大部都设置系2公斤以下就会保护的
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
5#
发表于 2009-8-8 13:34:01 |只看该作者
检查电子膨胀阀测试是否正常,
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
6#
发表于 2009-8-8 13:45:51 |只看该作者
吸气压力最小是200Kpa,开机时电子膨胀阀是逐渐开启的会有几秒的低压。是正常现象,不会报低压的。检查EXV及氟利昂得多少。