开利螺杆机开机时低压保护动作

[复制链接]

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
1#
发表于 2009-8-7 09:34:30 |显示全部楼层
首先泄露后你是否回充134A,其次低压2.8应该没有问题,如果低压报警有可能使你的负荷小或者冷却水流量的问题。. z/ v8 d: z/ O; C3 ?: _0 I% B
你可以在开机的时候适当调小运行电流试试。