开利螺杆机开机时低压保护动作

[复制链接]

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
1#
发表于 2009-8-8 13:34:01 |显示全部楼层
检查电子膨胀阀测试是否正常,
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

57

积分

小学生

Rank: 2

金币
21
积分
57
精华
0
主题
1
帖子
19
2#
发表于 2009-8-8 13:45:51 |显示全部楼层
吸气压力最小是200Kpa,开机时电子膨胀阀是逐渐开启的会有几秒的低压。是正常现象,不会报低压的。检查EXV及氟利昂得多少。