设为首页收藏本站
搜索
查看: 2438|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于美国开利40万大卡冷水机组问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 09:34:32 |只看该作者 |倒序浏览
关于美国开利40万大卡冷水机组问题
2 h( S9 G% e0 E5 K9 _5 x我有一台原装美国开利40万大卡的冷水机组有一怪毛病,问题(4个机头起动后小一会4个机头全部一起卸载完,就不会跟据水温一个一个卸),我把进出水温度传感器、温控板、主控板全换了还不行,真郁闷。有哪位高手知道请指教。谢谢

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
2#
发表于 2009-8-7 09:34:36 |只看该作者
应该是内部控制参数设置问题,主要是能量调节部分.非硬件故障!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
3#
发表于 2009-8-7 09:34:37 |只看该作者
具体型号包括机型一些数据不提示我们怎么分析,不能凭空猜测吧?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-8-7 09:34:37 |只看该作者
上下载混乱,是分级控制器的吗?30HR?
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-7 09:34:38 |只看该作者
是否是低水温切断温控坏掉了
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-7 09:34:40 |只看该作者
没有分级控制器那就是主板问题,我遇到的是分级控制器