水源热泵PLC程序, d( o  H4 \: P6 N! J. |: O6 ?
本人正在做水源热泵PLC程序,对控制要求不明白,请做过的朋友们,发个程序学习一下,我的程序也可交流!!!

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-7 09:35:18 |只看该作者
你上卡乐公司的网站可以下载一些程序说明(www.carel-china.com)
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-7 09:35:19 |只看该作者
这个不难的,你问一问做空调售后的(做大型机的)他会告诉你热泵机的几个控制点,其实满足所有输入点的参数要求,依此作为输出条件,现在空调压缩机启动一般都是星-三角方式,用计数指令编很简单,其他的报警或停机是由温感采集信息与程序设定比较的结果,在一点就是PLC需要配一末端文本,在编程时还要考虑冷凝泵与循环泵的联控问题,就是开机顺序:泵-主机,关机顺序是:主机-泵,如有问题我们可交流Q516748752
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-7 09:35:19 |只看该作者
本人正在做水源热泵PLC程序,对控制要求不明白,请做过的朋友们,发个程序学习一下,我的程序也可交流!!!
4 u* U9 C: E0 P4 z5 c" V你用什么品牌的PLC?有联网要求没有?用电子膨胀阀没有?用变频器没有?需要带几个模块?首先要解决这些问题。