开利19XL离心机导叶的异常情况$ Y5 l1 P& o2 |
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.: i% R6 U( }' [& B$ {; g1 {/ n

* z: b$ B: Q6 w$ _, |" s导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
3 ~! M  ?  `, h; `) j+ r* N
/ f) R2 k, Q0 c. h) x事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?4 k) D3 L! T4 W; |/ o( G% [4 d
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-8-7 09:35:27 |显示全部楼层
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解.