发表于 2009-8-7 11:35:44 |只看该作者 |倒序浏览
大金5HP压缩机润滑油加注量是多少?
5 L! T0 {1 E! Y8 b: V  o: e% B压缩机进水,抽真空后加油,应该加多少?

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-7 11:35:49 |只看该作者
首先问一下,5HP机怎么会进水呢,用的是风冷冷水机组吧,5HP机用这系统中好象不多哦
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
3#
发表于 2009-8-7 11:35:49 |只看该作者
一般是1.3L左右。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-7 11:35:50 |只看该作者
是水冷的,蒸发器用的是板换,板换冻裂了
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-7 11:35:51 |只看该作者
3可乐瓶.约1.3L.系统可得彻底排污烘干
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-8-7 11:35:51 |只看该作者
系统重新装好后,吸气压力很低,打开系统后发现是脏堵,不好弄啊,重新换了压缩机,彻底排污有什么方法吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-7 11:35:52 |只看该作者
氮吹污啊,节流装置要拆下另洗
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-7 11:35:53 |只看该作者
先用绝缘表测量压缩机的阻值〉2兆欧,取出压缩机,再用四氯化碳加氮气吹洗换冷冻油及冷媒。在液管上串接一个可拆的干燥过滤器。试试看。