设为首页收藏本站
搜索
查看: 5919|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

大家都来谈谈是怎么解决翅片换热器分流不均的问题?

[复制链接]

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 15:00:34 |只看该作者 |倒序浏览
大家都来谈谈是怎么解决翅片换热器分流不均的问题?+ T8 X+ b6 j$ S+ l- T
; r- v- `- U% |7 \( N4 n; c+ X
翅片换热器分流不均现象广泛存在,不知道大家都怎么解决分流不均的问题的?/ j  @5 c+ p5 y+ n
通常方法是1.根据分流特征,不均匀分布回路。 但这种方法有时候很难解决问题,比如在风量分布比较极端的时候,换热器大部分处于低效换热,在保证总换热量的前提下,不经济。! X) k' Z4 o; h
2.采用毛细管节流,使回路达到相对均匀。这种方法生产加工比较麻烦,且不够稳定。
; l  F" ^3 b) I5 Z4 X) F不知道大家还有什么方法没有?可以拿出来晒下啊

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
2#
发表于 2009-8-7 15:00:40 |只看该作者
呵呵,翅片换热器现在好像也是研究的热点问题.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
3#
发表于 2009-8-7 15:00:41 |只看该作者
分流器设向上供液,供液支路管稍留场些,发现供液多的支路时,将该供液管向上按,发现供液少的支路,将供液管向下按,试试看。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
4#
发表于 2009-8-7 15:00:41 |只看该作者
分流器设向上供液,供液支路管稍留场些,发现供液多的支路时,将该供液管向上按,发现供液少的支路,将供液管向下按,试试看。你的意思不是按照空气流组织来不均匀分布制冷剂回路?这样很需要时间的阿,而且风量小的回路占有的翅片有效换热面积大,不经济阿。 能否这样做,比如分三排翅片管的换热器刚好可以分三个回路(理论压降合适),气流组织上面风量大,下面风量小,相差2倍左右(气流组织很不好,有时候这个不是设计者能改变的)。让制冷剂都从上进下出,单排构成一个回路,不过每隔小段距离就将制冷剂混合一次并直接进入下个U。如此,在制冷和制热情况下会有什么情况发生?这种做法我没有见过,所以来问问大虾们高见!我的想法的依据是,让各回路自动按需分配(混合时各支路状态点又回到同一点,混合后再重新进入下一个换热区间)。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-7 15:00:43 |只看该作者
我看过了。这种做法我以前就是这么做的。在小系统的时候很难分配均匀(分回路较少时,压降大,分较多时,工艺一致性差),而且不经济(气流组织差的回路占翅片总面积的比率大,即翅片的有效利用率低下)。我先在做的东东气流组织很差,比那种情况差多了。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
31
积分
58
精华
0
主题
4
帖子
18
6#
发表于 2009-8-7 22:30:28 |只看该作者
不太清楚
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-16 09:59 , Processed in 0.097174 second(s), 22 queries .

回顶部