1#
发表于 2009-8-7 15:00:44 |只看该作者 |倒序浏览
能效比标定问题
1 B3 `! F) P% Z) L  R9 _
" v2 O. q+ M4 o如题,各位是怎么做的?国标要求机组制冷量不小于名义制冷的95%,功率不超过名义110%如果按此极端计算能效比会虚高1.1/0.95=1.158

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-7 15:00:46 |只看该作者
能效比偏差也有规定。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-7 15:00:46 |只看该作者
能效比偏差也有规定。国标哪个标准有规定?请指点,或发相关标准到jeaphy@sina.com给我学习下,谢谢。不知道7725,97后的标准没有增加此规定,97版好像没有此规定,水源热泵标准我也没找到此规定。不过iso13256标准是有规定的。国内大家都怎么做的?据我理解都上跑很多的,比我讲的可能还高。ISO对水机还要求:带水泵的系统按照一定的计算方法后减除部分水泵功率,没有水泵的系统要增加此功率,能效比的计算是要在此功率基础上计算的。大家在设计或者标示名牌的时候都做到了吗?请表决下,看看国内空调界到底浮在什么水平?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-7 15:00:47 |只看该作者
国标GB18430还有一句话啊:
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
5#
发表于 2009-8-7 15:00:50 |只看该作者
耗电量不高于实测值的115%
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-8-7 15:00:50 |只看该作者
耗电量不高于实测值的115% ! W( d" s  F; g  V  a
这才是最主要的你这里肯定有问题,首先 耗电量不高于实测值的115%?(1.是不是不高于名义值^^^^?115%,哪里来的?)
$ V5 R4 D; u' G6 U& W其次按你的说法如果实测能力等于名义能力,能效比应该为1/1.15=86.9%,相差海里去了。如果在加上能力3%偏差能效比只有名义的83.4%了。# Q0 }  G" {( ]& ~
iso规定能效不低于名义值得95%。这样也存在个问题,如果能力偏差3%,功率高出5%,能效就只有名义值得92.3%。我现在就遇到这个问题。按照我们的标准是合格的,按照他们的标准我们的能效偏差多了只有92%。再加上水泵功率补偿,我们的实测能效只有我预先标定的90%。ARI测试说不合格。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
7#
发表于 2009-8-7 15:00:51 |只看该作者
能力还是一台机器的主要参数,所以95%是绝对要保证.
) v  S$ ?8 r* c8 m- l+ n剩下的两个参数,按照消耗功率的110%来做,能效比是肯定保证不了的.
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
8#
发表于 2009-8-7 15:00:52 |只看该作者
1. 按GB/T18430,应该同时满足:冷量不小于95%,功率不高于110%,能效不低于92%。三个参数具体怎么协调,就是生产商的事了。
: p, j& J* |0 d. I2.        为客户负责,我认为功率应该实际点,客户需要根据功率配电的。) E( Z& c) \( x5 C
3.        通常,对空调用户,冷量差点没关系。对工业用户,应保证冷量。
/ Z, B1 t: C+ X# Z4.        ISO有规定?我只知道ARI有要求。7 z  ]) Y4 m0 R4 ]6 {; R. U
5.个人认为,对使用者负责,标准应该规定冷量不小于100%,功率不高于100%,能效不低于100%。我就想不通,作为国家标准,为什么允许有这么样的偏差。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
9#
发表于 2009-8-7 15:00:52 |只看该作者
回楼上,考虑机组批量生产存在差异性,必要的余量是应该的。
回复

使用道具 举报