耗电量不高于实测值的115%
9 X8 p: a3 y/ H! I: T这才是最主要的你这里肯定有问题,首先 耗电量不高于实测值的115%?(1.是不是不高于名义值^^^^?115%,哪里来的?)& |  \5 P% m' s7 m; s, d) u! x( ]
其次按你的说法如果实测能力等于名义能力,能效比应该为1/1.15=86.9%,相差海里去了。如果在加上能力3%偏差能效比只有名义的83.4%了。0 ~7 t/ \5 I" I# t) l
iso规定能效不低于名义值得95%。这样也存在个问题,如果能力偏差3%,功率高出5%,能效就只有名义值得92.3%。我现在就遇到这个问题。按照我们的标准是合格的,按照他们的标准我们的能效偏差多了只有92%。再加上水泵功率补偿,我们的实测能效只有我预先标定的90%。ARI测试说不合格。