发表于 2009-8-7 15:00:46 |显示全部楼层
能效比偏差也有规定。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
2#
发表于 2009-8-7 15:00:52 |显示全部楼层
1. 按GB/T18430,应该同时满足:冷量不小于95%,功率不高于110%,能效不低于92%。三个参数具体怎么协调,就是生产商的事了。
& \' q8 y" g3 y" k+ u; @, S2.        为客户负责,我认为功率应该实际点,客户需要根据功率配电的。
. z; \* G& Z" p* y3.        通常,对空调用户,冷量差点没关系。对工业用户,应保证冷量。* B0 V  R. d/ ?5 s# ?
4.        ISO有规定?我只知道ARI有要求。: K( s6 O( y/ W4 t0 Q0 R" M
5.个人认为,对使用者负责,标准应该规定冷量不小于100%,功率不高于100%,能效不低于100%。我就想不通,作为国家标准,为什么允许有这么样的偏差。
回复

使用道具 举报