好了,两器大,蒸发压力的大小主要取决于蒸发器的换热面积,即蒸发面积大,换热量大,热负荷高;而压缩机的功率小,小排量不足以减小大换热量,所以肯定蒸发压力(或温度)是比大功率压缩机升高的,就好比小马拉大车,吃力!制冷剂的注入量而且可以不去考虑,蒸发面积增加得越大,压缩机的功率小得越悬殊,蒸发压力及温度升高的幅度就越大。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-7 15:02:05 |显示全部楼层
其实我思考的是:蒸发器中的压力是怎么形成的,根源应该是制冷剂分子作用力,如果制冷剂少的比较多的话,你换热面积越大,蒸发器管内面积大,压力怎么可能上的去呢?: I) f6 z; [! ?: q' e/ `. B* I

1 o4 S, W/ k! t4 [另外请回答一下我的另一个疑问:制冷剂是否密度小些好?制冷课本上是这样写的,我不明白,如果密度小,就是比容大,不利于管径的缩小,但是制冷课本上偏偏说有利于管径的缩小