请教版主:关于最低冷却水温度5 f( h. B& [/ l8 j1 P, X
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
, q) \$ S3 T' p& e" i" a请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2012-4-27
- 最后登录
- 2013-4-18
- 在线时间
- 86 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 3
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 3
- 金币
- 0
- 积分
- 3
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 3
|
我也来顶一下..
0 I9 }( W2 b# S* I" w! f9 G, g2 {1 i/ o x. j- F
2 b) V c7 v j- x3 c7 a8 M+ O1 B# I. Z4 n+ ?
+ ]- e# U5 n3 q6 J) U$ }
' _, W4 ]+ M4 H; f/ V, N" H% C3 I( }9 _! T* P4 F- a( e
/ e% K7 r; X0 E. D
, v2 o6 h6 r5 Y0 r8 W
/ j: ~- b I- p i; a9 L% v3 g3 O$ F- H! U
. O" O9 y" V `# p3 D
1 |& l( R4 d0 ~. ~5 J; c烟台在线,bjbfxn.com |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-10-6
- 最后登录
- 2013-1-1
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 18
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 12
- 金币
- 0
- 积分
- 18
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 12
|
先顶后看~~
* F0 K" K; s) e5 K# C
Y( J& Y$ i( L; K6 }
8 v7 j! s& x4 N8 G% P0 j* ?8 V& a3 N% j! ?) d+ g4 X- `8 _
3 d% @% t( m8 |# ~% p" O( x
: c7 V1 x' ~7 `; q
! ~/ K8 x% {5 q& }$ `7 q6 F
9 b( x1 ~$ L9 S' [
Z# `, q& M1 D7 a' n3 I W- A+ ?
2 C, S) P) m4 C' l7 m7 w; I+ P; [) @ L
! S% K; m6 B* t+ e$ M7 ~/ w, k
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-9-29
- 最后登录
- 2010-9-29
- 在线时间
- 2 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 12
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 4
- 金币
- 5
- 积分
- 12
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 4
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-12-4
- 最后登录
- 2010-7-1
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 167
- 主题
- 6
- 精华
- 0
- 帖子
- 47
- 金币
- 86
- 积分
- 167
- 精华
- 0
- 主题
- 6
- 帖子
- 47
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~ |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
两点假设:
! r2 I6 n/ }/ z0 b, G, H- n& H1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
1 T9 s% T0 R4 t( G; C" E2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
两点假设:2 X/ l+ p! M7 o+ c0 ]3 j% `3 `) h
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?7 v. ?9 p S4 h7 l( u8 z
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。 $ Y/ F9 e: C, l, t5 `! W
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 - r& z$ ~7 t2 P3 D) b
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
' ?- G8 f, D9 M约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?…… |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。. d; l9 i) p. p
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。 |
|
|
|
|
|
|
|
|