请教版主:关于最低冷却水温度
- F+ j' c# v, z, `, C8 d* q7 U看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
8 A: D& l+ }! y0 k- e/ _! j2 T" R请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
发表于 2009-8-8 10:30:47 |显示全部楼层
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
发表于 2009-8-8 10:30:48 |显示全部楼层
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
发表于 2009-8-8 10:30:49 |显示全部楼层
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。  `/ F% ~$ Q7 \4 Z7 `( o! ^+ v
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
发表于 2009-8-8 10:30:51 |显示全部楼层
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
, i' D+ K; y* G1 V! r  C用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。 4 k" r6 V4 z9 Q% {" |/ \
另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……  @, D+ S$ N  n; R  k4 m# s8 v% T
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
发表于 2009-8-8 10:30:53 |显示全部楼层
两点假设:
: ^2 S# F7 _, w1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?% q2 W( F( Q8 X: U; o2 }0 n: Q, h
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
发表于 2009-8-8 10:30:54 |显示全部楼层
两点假设:
% a5 y: l+ C( ^# @1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗? 0 h* k- z+ l4 d% A2 k7 r, a$ A
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
发表于 2009-8-8 10:30:57 |显示全部楼层
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
发表于 2009-8-8 10:30:59 |显示全部楼层
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
发表于 2009-8-8 10:31:00 |显示全部楼层
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
发表于 2009-12-4 20:45:13 |显示全部楼层
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
发表于 2010-9-29 19:28:05 |显示全部楼层
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
发表于 2011-11-11 14:47:09 |显示全部楼层
先顶后看~~/ ]% a1 j5 `. l6 X4 b: }% R
$ `. Y& k0 q, ?4 @$ [2 M2 k

* p4 C& l2 q" T4 U6 X" w; P- T! Y5 h
" {6 Z. {5 _5 Y6 K+ H' r: A
: h+ \2 O9 N$ W
3 S0 k0 s: C2 k4 ^

0 }- u% g7 ~( V: v3 `# w, P* K  X3 m" w( o
3 [. Z0 T0 w2 D( s; B
$ n. k+ q1 j" {- Y! e5 F

; g* t! X# f) s. D/ z" [& r6 I4 t5 _$ Z2 s5 w7 \- Q$ `! i7 r# V) i
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
发表于 2012-10-18 06:38:10 |显示全部楼层
我也来顶一下..
$ w6 Z, ]* ]0 m& r6 q, j% s, T; T: H- g% _- t2 ]6 Q7 t
7 R0 {" L5 _4 j2 B- q4 O, ~$ B; B
. R4 \4 {, C1 F
/ I; L- P2 @' H3 G, X' w

. @( |; k: Y& _7 u% S' c. {/ N& s* Z  b9 }% Y

$ w4 E1 V- y' M: d
/ W" t$ q/ [# C; P  F, B
, I1 {2 f" R/ M! A, [4 q+ ]6 a
: \& H  F  h! r$ r
$ y& g  I- r' q* V9 e
8 W" O$ J, i1 H' P, v- ]* t烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

15#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-2-8 13:59 , Processed in 0.123381 second(s), 23 queries .

回顶部