请教版主:关于最低冷却水温度9 z' _8 R& `$ T  ]) J+ z/ \& H
看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。; n7 |6 O" i! o  `8 [% K/ C4 j" f6 f9 m
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
13#
发表于 2012-10-18 06:38:10 |只看该作者
我也来顶一下..
% |4 Y( z. U2 g5 v7 I# L5 S& j' I- s1 b

* V1 `8 Y% v: ]. P
2 Q2 V+ q" d* |( n- p7 s6 b8 x$ I; @  A, X6 g

1 O- b0 G' q' B: o
& c7 ^5 k" `# a2 p
# p  w* z9 r5 E) w( G8 Z: H' G
  I" F2 `& `# p( c/ k% A8 y
7 z# s: x; o$ C$ a$ j5 B* t. O& `7 M, e. Y

: v( ?& L$ m' x. v! E( [5 m; c/ Y$ }
烟台在线,bjbfxn.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

18

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
18
精华
0
主题
0
帖子
12
12#
发表于 2011-11-11 14:47:09 |只看该作者
先顶后看~~
7 ~9 e# B3 ?# A+ J+ i0 p8 t3 v5 q

* V, \. [5 L7 h# M+ Z
0 A- v. i: ~1 H3 c6 p" t1 d2 n( M7 R: t

+ L2 l/ f6 S9 l0 F( {' c
; s  |  o' q: v6 V- @8 o* ~) E6 P) Z1 n) m% F  J

  f% u4 E" ]  Y- K  s
! n4 i! x3 H, Z3 a7 b: k/ `( B5 P6 l' X9 J8 K0 R2 W0 ]. ^

6 l8 C6 ~+ P% W+ R! J! W! c$ u( P
GPS面积测量仪 田亩仪 电动车充电定时插座 美甲机 http://achina.icoc.cn
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

12

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
12
精华
0
主题
0
帖子
4
11#
发表于 2010-9-29 19:28:05 |只看该作者
路过学学了,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

167

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
86
积分
167
精华
0
主题
6
帖子
47
10#
发表于 2009-12-4 20:45:13 |只看该作者
嘿嘿· ~~~
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
9#
发表于 2009-8-8 10:31:00 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
8#
发表于 2009-8-8 10:30:59 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。明白了,多谢版主,好人呐~~
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-8 10:30:57 |只看该作者
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
6#
发表于 2009-8-8 10:30:54 |只看该作者
两点假设: . X8 z! d7 j; u3 L# ^
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
- l/ e" ~) C0 e2 s$ ~- q2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗? 1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-8-8 10:30:53 |只看该作者
两点假设:* T5 N. Y, e. x* D2 P
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?* |( k7 a1 `% b) _4 j- o
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
4#
发表于 2009-8-8 10:30:51 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
: T+ k& L* I3 \" {8 m' B用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
! _. L4 |2 i% T' N4 u1 i另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……) P1 E: Z' }' ^4 b7 j8 S/ @0 j1 n4 ~
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
3#
发表于 2009-8-8 10:30:49 |只看该作者
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
& ?# P6 G- p9 ~8 A2 w8 O用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
2#
发表于 2009-8-8 10:30:48 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
1#
发表于 2009-8-8 10:30:47 |只看该作者
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。