Heatcraft并联冷冻系统的控制基本都是用电子控制来实现,压力开关只是电子控制实效时的一个保险替代。' t6 A% g7 {/ K. k0 |, A
电子控制分为加载控制和卸载控制。
$ H1 p. N% \ P事先将压力区间分为++,+,0,-,- -5个区间,其中0区间为系统不动作区间,也可称为Dead Zone,根据压力所在的区间内、当前吸气压力的变化趋势和速度,三者来决定系统动作。 + K) S. `6 T* w% h4 |
在++区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以很快的速度加载。
$ S0 j/ S" Y1 _. H; c' |7 m+ @在+区间,如果吸气无变小的趋势,或者速度达不到设定要求,则系统以较快的速度加载。! X( M0 k! Z9 n2 ~
在0区间,系统不动作。
: e* r8 n$ v! x* Z, R1 j- -和- 区间卸载动作与++,+区间相似。 |
|