1、二楼的帖子已经说过,恶劣工况很难定义,有人说大压差工况恶劣,有人说低压差工况恶劣,我以前做的试验结果是低压差比高压差喷射泵效果要好,但是很多论坛网友反应低压差时喷射效果差,我只能理解为喷射泵的结构不同,导致实际工作时对流体压差的需求不一样。因为没有很好的数学模型可以计算,仿真也很难和实际状况吻合得很好,更多需要试验验证。
' k, K% j; Y- {4 C# G2、蒸发器内能不能形成富油区,目前也只是停留在理论的分析上,而且大部分分析并没有很好的说服力。个人经验是尽量引蒸发器液面上半部的含油制冷剂,但要尽量保证所有工况引射口位于液面以下。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
2#
发表于 2009-8-8 10:31:31 |显示全部楼层
正常的喷射器系统,高压气体经过第一级喷管后应该是超音速的。您说的是不是拉伐尔喷管?如果只是一个节流孔或渐缩管能否达到超音速?我听朋友说有的喷射泵第一级就是用节流孔的(不是拉伐尔喷管),流体力学学的不好,有点困惑,不断有问题,给您添麻烦了。