为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?

[复制链接]

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 17:42:28 |只看该作者 |倒序浏览
为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?2 g4 g2 F, W3 G, X
最近在下组装了一台20HP冷水机供无尘车间风柜用。风柜是客户自己做的。客户说风柜的蒸发器和风机都是按照冷水机20HP做的。无尘车间的面积为320平方米。高为2.5米。现在的情况是:冷水机的出水温度为11.6度,回水温度为12.9度。无尘车间内风管第一第二个出风口能感受到凉风,最后一个就不能感受到凉风。客户说车间降不下温是由于我冷水机制冷量不够。可我的冷水机是两个10HP三菱压缩机。请各位高手指点为什么车间温度降不下来?, S4 \7 H& |) c: h

4 v* v7 f4 `1 e/ |5 ]1 e1,是客户车间面积太大?  i+ A# z+ C5 H$ i! K
2,是客户风柜蒸发器的问题?; x$ b: _$ q5 ^% V+ V. z  G
3,是客户风柜风机的问题?! @) p) |( G3 R+ W3 _/ P  C
4,是冷冻水的水质问题?(现在冷冻水很浑浊,跟锈水一样)

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-10 17:42:32 |只看该作者
出风温度和回风温度分别是多少??这是衡量你的组空制冷量的关键啊。。。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-10 17:42:34 |只看该作者
今天我用表测了出风温度为24度,回风温度为25.5度。出水温度为15度,回水温度为17度。冷冻水水泵为2.2KW,风机为7.5KW.在新风没有完全通过风柜的蒸发器,蒸发器上方有10CM高的间隔。车间内有3台烤箱。风柜的过滤网是不可能堵的,因为是新的。还没有用几天。
+ B: G( M) ^( f( }9 l( \1 N今天我把回水调小了,出水温度为13.5度,回水温度为19度,可回风温度为27度。! K9 m3 L( R9 F) B$ |; W* \
现在情况就是这样,现在在下想再增加10HP的冷水机,不知道行不行,请各位同行指点!怎样才能把室温降到24度以下。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
4#
发表于 2009-8-10 17:42:34 |只看该作者
可能原因:
& M4 F' G+ E$ v. W; [; V9 d0 G1、表冷器的面积不够,热交换不够,根据你的进出水的温差来看,标准出水温服7-9度,回水12-14度,你的出水温度也不行,可以调节出水温度的。1 D5 M$ {# ]; t( t4 a3 c2 {
2、还可能是设计冷凉达不到要求,表现为,压缩机长时间满负载运行,冷冻水温度下不来。根据你的情况还可能出现风口风量过大的现象。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
5#
发表于 2009-8-10 17:42:36 |只看该作者
冷量不够,在加台设备吧,另外你选的风柜也不够。车间的散热量太大。改造可不必新建,要考虑清楚些。