设为首页收藏本站
搜索
查看: 2895|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
1#
发表于 2009-8-10 17:42:32 |显示全部楼层
出风温度和回风温度分别是多少??这是衡量你的组空制冷量的关键啊。。。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-10 17:42:34 |显示全部楼层
可能原因:, s$ V# A8 h! e6 X, w
1、表冷器的面积不够,热交换不够,根据你的进出水的温差来看,标准出水温服7-9度,回水12-14度,你的出水温度也不行,可以调节出水温度的。5 P! ?/ c% y/ T
2、还可能是设计冷凉达不到要求,表现为,压缩机长时间满负载运行,冷冻水温度下不来。根据你的情况还可能出现风口风量过大的现象。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-20 20:27 , Processed in 0.092259 second(s), 22 queries .