今天我用表测了出风温度为24度,回风温度为25.5度。出水温度为15度,回水温度为17度。冷冻水水泵为2.2KW,风机为7.5KW.在新风没有完全通过风柜的蒸发器,蒸发器上方有10CM高的间隔。车间内有3台烤箱。风柜的过滤网是不可能堵的,因为是新的。还没有用几天。# @8 g4 r7 t$ m. Z" Q. D* N' z
今天我把回水调小了,出水温度为13.5度,回水温度为19度,可回风温度为27度。
; M, l$ |, H G现在情况就是这样,现在在下想再增加10HP的冷水机,不知道行不行,请各位同行指点!怎样才能把室温降到24度以下。 |
|