有一个针对小型压缩机选用毛细管的方法,在这里和大家探讨探讨:
# G* S+ X4 t) Z/ Y' u1:首先根据经验初步选定相同孔径的毛细管N条!毛细管根数和长度要尽量合理!既不要长度太长,也不要根数太多!
' @  I* R2 q; N2:将毛细管和冷凝器出口焊接,接蒸发器一端暂不用连接!在毛细管入口与冷凝器出口之间连接压力表!蒸发器口入口处敞开!
. L" e/ ^& W+ o6 X# ?& y) ]( f3:启动压缩机,看高压表压力值如果在3KG左右即为理想!如果压力高于3KG就需裁短或另加一条来调大毛细管流量!反之亦然! - X6 F( d7 |. _" I; [4 R
实际选用值在2.8KG最佳! ) L, r7 Y: U9 Y: j; h
以上是针对空调和冷水机工况!