有一个针对小型压缩机选用毛细管的方法,在这里和大家探讨探讨:. w. o4 l2 X7 @3 n" i
1:首先根据经验初步选定相同孔径的毛细管N条!毛细管根数和长度要尽量合理!既不要长度太长,也不要根数太多!8 O; X) I1 w7 k9 i0 e0 `
2:将毛细管和冷凝器出口焊接,接蒸发器一端暂不用连接!在毛细管入口与冷凝器出口之间连接压力表!蒸发器口入口处敞开!
0 G8 ]0 J2 ~; R, @2 a& Z) ~& I3:启动压缩机,看高压表压力值如果在3KG左右即为理想!如果压力高于3KG就需裁短或另加一条来调大毛细管流量!反之亦然!
2 M/ o1 Z! c, m/ v实际选用值在2.8KG最佳!) c4 D3 {* H& L2 r: Q: {
以上是针对空调和冷水机工况!