喷液量如果不足的话,那即使一直在喷液也无法把温度降下来,可能是喷液阀出现了问题。学一点,忘一点,郁闷啊;看一点,记一点,谢谢啊!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
2#
发表于 2009-8-10 17:45:29 |显示全部楼层
排气温度高,主要原因有:1、机组的进气温度高;2、冷凝器散热差;3、喷液冷却系统冷却效果差;4、机组故障:气阀的密闭性差(存在轻微泄漏),或高低压垫密封不好。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-10 17:45:35 |显示全部楼层
机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃?
) o2 _) w- H% k  F; Q7 U/ I9 B冷确水回水温度那么高,这么使用排气温度能不高?用多久了?压缩机没烧真走运了。
6 o* Q* L$ r8 e% o$ y, f* |+ g楼主先把冷塔检查一下吧,我看风扇都停掉了吧,回来的冷却水才降了2度?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-10 17:45:41 |显示全部楼层
我也觉得楼主的冷凝水进水温度也太高了吧,先看哈原因吧.