设为首页收藏本站
搜索
查看: 11450|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点

[复制链接]

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 17:45:23 |显示全部楼层 |倒序浏览
一台奇了怪的主机,冒汗中请人指点5 O! J% \* l$ c; _
我最近遇到一台奇怪的空调主机,压缩机是半封闭螺杆压缩机(R22制冷剂),换热器是管壳式换热器,节流装置使用的电子膨胀阀,在这台机组运行了两年半的最近,出现了排气高温故障,排气温度已经达到105℃,喷液冷却系统一直开着也不能将温度降下来。6 t; S2 S5 E9 r1 t9 S( R/ |, p
当发现这个问题时我的第一反应是冷凝器出现了脏堵,但是拆开冷凝器后并未发现脏堵,而且从运行数据上来看也不存在脏堵的情况,以下是机组的运行参数,请各位高人给判断一下故障:2 V5 {- }0 M/ c) H4 [
    机组冷凝器进水温度42.8℃,出水温度是45.1℃,机组冷凝压力是18.7bar(表压);
+ W! @6 H$ v1 N! t# {0 Z$ ^    机组蒸发器进水温度11.7℃,出水温度是7.6℃,机组的蒸发压力是4.4bar(表压);5 u% i. s# r" a- D
    机组的排气温度是95.2℃,启动喷液冷却系统依然不能将排气温度降下来,反而排气温度还在缓慢上升,最终能达到98℃左右。