模块机组或组合机组的水系统配置?9 V1 w& a$ |2 ^( X- u+ s+ Q
水冷模块式或组合式(采用多台蒸发器)机组,能量调节是根据总管出水温度(当然也有回水调节的,这里说出水调节)来调节模块内各机组启停。示意图如下。; D( F3 D$ @0 V) D+ G( i
. D, c. f4 n, I) n, b
问题是,当机组卸载时,有一台机组停掉,对应蒸发器的进出水温度会保持12度(进水温度),合并运行的另一台机组的出水使得总管上的水温会高于7度(两台流量相同时理论为9.5度),此时模块又会运行加载指令,导致刚停机的机组启动。
/ d0 C) g9 @/ {% E这样,当机组负荷和实际负荷匹配不是很好时,会造成机组的频繁启 |
|