举几个不能在低负荷下运行的例子吧." A, h% B2 ?7 O( I# e' D
我是碰到过一次事故,伴随着机群负荷超过实际需要负荷过多的情况.' M( H3 E( b) h' T7 z4 ?0 N
某酒店购买了某国际品牌12个循环的机器群,过渡季节只需要其中1个循环开到50%左右就够了,不知道工程怎么规划的.4 h* G, j) S8 \% d) f; Q% D
夏季满负荷也只要4个循环满负荷就足够.
# d" Y& O6 y1 y8 E) X7 ?* k0 D5 h1 k该酒店在开始调试后2年多,烧毁了7台压缩机.- F6 ^9 {  s4 s& y& U
最后公司给客户一个含糊其辞的答复,说系统内部比较脏.(=.=).
- F# s% G8 ?+ m6 n/ A$ y- }这个机群的使用状况也一定有问题,我去现场检测过,机组完全是按照停机保护时间在开启关闭.