- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
对于螺杆机出水温度控制系统,
O0 r3 w% C- A0 N首先你要清楚,按照左边那张图纸当满负荷时,水温继续降低的时候,不是机组能力超过满负荷的能力,而是末端消耗不了那么多冷量,在这种情况下,进水温度就会降低,而不是12度,
M, `7 L3 L5 O9 A8 i所以,当机组满负荷后出水温度降低的时候,机组会控制卸载,而这种卸载是在进水温度也降低了的情况下的,此时卸载后,能保证出水温度稳定在7度.' W8 J# P- h/ m5 P
当卸载后冷量仍过多的情况下,就需要停掉1台机器,按照你右边的图纸,那样一台满载一台停机的情况,进水温度不是12度,而是9.5度,所以并没有你多担心的情况.
Z$ ~# g1 R/ \5 |. q) `: ^. @( Q+ `' Q实际情况中,有两点也是与你的想法不同的,
3 N+ Q# i Y0 j( a: d/ T1 y8 o一是,多数控制不会直接控制两台中的一台卸载另一台满载,而是几乎同步卸载,只是当卸载到最低仍无法满足要求的时候再随即或按某程序停止其中的一台机器.
/ q6 J; y6 [9 \, u5 I; `二是,即使是对于阶段的系统,无法无极调节,同样也不会因水温而频繁的启停,而是限制一个压缩机停机时间,当水温波动的时候,即使达到开机温度设定要求,也要先保证压缩机在一个足够长的停机时间段后才能开启. |
|