关于制冷主机问题
/ @+ f: w# `+ ]; a# f  C! u* A# o$ y市场中中央空调主机有单工况(单冷0度以上)、双工况(可以达到0下10度或更低)、三工况(可以完成前两个功能还可以转换制热功能),请问各位高手单工况主机(常规空调主机)可以制冷到0下6度左右吗(出口温度)?系统采用载冷剂,不必担心蒸发器会冻坏,如果可以要如何做到?本人认为将主机防冻温度设到0下10度或更低(不知道能否设定),在将主机运行控制温度设下来,这样可以吗?有必要再将冷冻油替换掉。请各位高手能给予指点,谢谢了!

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
2#
发表于 2009-8-11 11:12:22 |只看该作者
帮你顶顶。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
3#
发表于 2009-8-11 11:12:23 |只看该作者
我也帮你顶顶
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
4#
发表于 2009-8-11 11:12:24 |只看该作者
我知道有些机组只要不低于0度都可以,而你的冷冻水就要采取防冻措施了,但你想低于0度以下主机就要选用低温机组.好多主机应该可以定制的.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-11 11:12:25 |只看该作者
双工况机组一般是用在冰蓄冷系统的。用乙二醇作载冷剂。单工况改双工况,制冷系统改动就比较大了